Вверх #1 |
НовенькийАвтор темы Регистрация: 08.12.2004
Адрес: Красноярск
|
ИБП Powercom KIN-625AP Back Pro
Подскажите, пожалуйста, это нормально для ИБП Powercom KIN-625AP, -
1. К ИБП подключен системный блок (мощность 230 Ватт макс.) + монитор NEC MultiSync FE791SB (мощность 65 Ватт макс.) Через 1-2 сек. после включения ИБП, почти одновременно включаются самотестирование ИБП и режим размагничивания монитора и в этот момент ИБП сообщает звуком, что превышена мощность и отключается. Повторное включение ИБП, через несколько сек. (но не позднее 3-5 минут) после самоотключения, - ИБП нормально (одновременно) включает системный блок и монитор. Если включить повторно, позднее чем через 3-5 мин., ИБП также отключается (при одновремменом включении размагничивания монитора и самотестирования ИБП). Сейчас для “нормального” включения компьютера, нужно включать ИБП с отключенным монитором, затем ждать когда пройдет самотестирование ИБП и после этого включать монитор. 2. К ИБП подключен телефонный провод с очень хорошим качеством сигнала от цифровой АТС. На выходе из ИБП, сигнал идёт с сильными помехами (шумы, треск, в несколько раз снижена громкость), при которых почти невозможно разговаривать по телефону. При отключении ИБП от электророзетки, все помехи исчезают. Электропроводка в квартире сделана без заземления. При замене ИБП Powercom KIN-625AP на ИБП APC Back-UPS CS 500 VA, монитор и системный блок включаются нормально, помех в телефонном проводе нет. Ситуация наблюдается с первых дней после покупки ИБП (январь 2004 г., за год почти не использовался). Может баттарея бракованная или дохлая? |
|
|
|
|
|
Вверх #2 |
ОпытныйРегистрация: 29.08.2003
Адрес: Киев
|
Цитата
монитор NEC MultiSync FE791SB (мощность 65 Ватт макс.)
Цитата
одновременно включаются самотестирование ИБП и режим размагничивания монитора и в этот момент ИБП сообщает звуком, что превышена мощность и отключается
Цитата
Может баттарея бракованная или дохлая?
Цитата
При замене ИБП Powercom KIN-625AP на ИБП APC Back-UPS CS 500 VA, монитор и системный блок включаются нормально
Цитата
При отключении ИБП от электророзетки, все помехи исчезают.
__________________
Если тебя не сломали, то ты стал сильнее... |
|
|
|
|
|
Вверх #3 |
НовенькийАвтор темы Регистрация: 08.12.2004
Адрес: Красноярск
|
Цитата
А скоко времени УПС держит комп? Если меньше 20-30 минут, то стоит задуматься о проверке аккумуляторов.
Powercom 625VA (баттареи почти год, малопользованная, заряжена на 100%) держит около 9 мин. - комп.: БП 300Ватт FSP-300GTF, Asus P4PE-X (865PE), P4 1.8@2400 (на штатном волтаже), 1 DIMM 512Mb, 1 HDD Maxtor 120 PATA, 1 DVD Teac, SVGA HIS ATI Radeon 9000 Pro, внутрен. Win модем 3COM Sportser. Из 9 мин., - 3-4мин. работала игра IGI2, один раз дозванивался до провайдера на 1 мин., три раза открывался/закрывался пустой лоток (в 3 раз при закрытии вырубился ИБП). Почти года назад (сразу после покупки), этот ИБП держал Pentium-200MMX с БП 200Ватт и 15-дюймовый монитором около 40 мин., сколько тогда держал P4 не помню. APC CS 500VA (баттареи 2 года, заряжена на 90-100%) держит тот же P4 около 10мин. в тех же условиях (дозвон до провайдера, IGI2 и т.д.). А может завтра (после заряда) переставить баттарею с APC BackUPS CS 500 на Powercom и потестировать, но боюсь что Powercom может повредить баттарею (если этот ИБП неисправен)? |
|
|
|
|
|
Вверх #4 |
ОпытныйРегистрация: 29.08.2003
Адрес: Киев
|
Цитата
но боюсь что Powercom может повредить баттарею (если этот ИБП неисправен)?
аккумуляторы зарядить (чтоб упс их не заряжал). Можно проверить (по возможности) ток, который потребляет упс от аккумуляторов при отсутствии нагрузки и питания от сети. У меня APC на 700ВА тянет 1700селерон+17 дюймовый самтрон в течении 40-50 минут, аккумуляторы новые (2 шт. по 12в, 7а/ч).
__________________
Если тебя не сломали, то ты стал сильнее... |
|
|
|