[включить плавающее окно] #1 | |
![]() Автор темы Регистрация: 23.12.2008
Адрес: Сибирь
|
![]()
__________________
Time wait's for no one.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #2 |
![]() Регистрация: 16.12.2010
Адрес: Москва
|
Citizen_70rus
Ни в коем случае не вынимать диск наугад. Если информация на дисках вам хоть чуть дорога, нужно искать утилиты к этому контроллеру, которые могут точно указать вышедший из строя диск. Что за сервер то? Если брэндовый, то соответствующие утилиты должны существовать. Если "нонаме" то смотрите производителя RAID-контроллера.
__________________
Самое важное - уметь быстро отличить важное от срочного. |
![]() |
![]() |
![]() |
[включить плавающее окно] #3 |
![]() Автор темы Регистрация: 23.12.2008
Адрес: Сибирь
|
сервер сборка местной фирмы. контроллер intel через pci. есть утилита
intel raid web console 2, но на этом сервере она raid не видит. На других 2ух новых raid 1 sata видит. Утилиту как я понимаю надо именно интеловскую? PS: нашел Intel Raid software suit, все увидел, smart'ы всех дисков, их модели и s/n. Спасиб за ответ )
__________________
Time wait's for no one.. Последний раз редактировалось Citizen_70rus; 19.09.2011 в 16:14. |
![]() |
![]() |