Вверх #1 |
НовенькийАвтор темы Регистрация: 08.12.2004
Адрес: Красноярск
|
ИБП Powercom KIN-625AP Back Pro
Подскажите, пожалуйста, это нормально для ИБП Powercom KIN-625AP, -
1. К ИБП подключен системный блок (мощность 230 Ватт макс.) + монитор NEC MultiSync FE791SB (мощность 65 Ватт макс.) Через 1-2 сек. после включения ИБП, почти одновременно включаются самотестирование ИБП и режим размагничивания монитора и в этот момент ИБП сообщает звуком, что превышена мощность и отключается. Повторное включение ИБП, через несколько сек. (но не позднее 3-5 минут) после самоотключения, - ИБП нормально (одновременно) включает системный блок и монитор. Если включить повторно, позднее чем через 3-5 мин., ИБП также отключается (при одновремменом включении размагничивания монитора и самотестирования ИБП). Сейчас для “нормального” включения компьютера, нужно включать ИБП с отключенным монитором, затем ждать когда пройдет самотестирование ИБП и после этого включать монитор. 2. К ИБП подключен телефонный провод с очень хорошим качеством сигнала от цифровой АТС. На выходе из ИБП, сигнал идёт с сильными помехами (шумы, треск, в несколько раз снижена громкость), при которых почти невозможно разговаривать по телефону. При отключении ИБП от электророзетки, все помехи исчезают. Электропроводка в квартире сделана без заземления. При замене ИБП Powercom KIN-625AP на ИБП APC Back-UPS CS 500 VA, монитор и системный блок включаются нормально, помех в телефонном проводе нет. Ситуация наблюдается с первых дней после покупки ИБП (январь 2004 г., за год почти не использовался). Может баттарея бракованная или дохлая? |
|
|
|