Не так давно сделал для кооперативного дачного водопровода реле уровня воды в напорной цистерне. Работает без сбоев.
Насос погружной где-то 2-2,5 кВт, вместимость цистерны - 15 тонн воды. Для безопасности, обязательно нужно использовать в схеме управления дифференциальное реле защиты от ухудшения изоляции двигателя насоса и её пробоя (срабатывание 15 мА).
Электроды датчиков уровня - из нержавейки, размещены на патрубке в верхней части бака. Электроды привинчены к стеклотекстолитовой пластине, и со стороны бака крепеж и часть электродов (сантиметр-два) залиты герметиком - для снижения утечек тока по влажной поверхности текстолита. Погружение электрода нижнего уровня - 30 см, верхнего - 20. Нижний можно опустить ещё больше, но тогда будет заметно падение давления воды при понижении уровня (цистерна поднята не очень высоко метров на 5).
В схеме реле Rel - на ток 15 мА, рабочее напрядение 12 В. Если реле потребляет бОльший ток, надо применить VT2 другого типа - что-нибудь из серии КТ315 и пр. с током коллектора более чем в 2 раза выше тока реле. Одновременно придется пропорционально уменьшить резистор в цепи эмиттеров VT1, VT2.
VT1,2 и VT3,4 образуют два ключа с гистерезисом. Гистерезис обеспечивает хорошую помехозащиту. Первый каскад, при повышении уровня воды до верхнего датчика, отключает насос. Второй каскад в этот момент блокирует включение насоса до опускания уровня ниже нижнего датчика.
ПМ- на ток нагрузки 16А-25 А.
ТЛГ, ТЛО - люминисцентные индикаторы : первый - контроль сетевого напряжения 220 В, второй - включения насоса. Светодиод HL1 индицирует наличие 18В в схеме.
Пайки покрыты лаком. На зиму отключать схему нежелательно - может порваться обмотка трансформатора питания. Включённая, она все же себя греет и не дает образоваться конденсату.
Схему собрал из всякого старья

На надежности не сказывается.