Конфигурация компа не важна, только мощность БП.
Если ИБП будет недостаточной мощности, он будет выключаться из-за перегрузки (особо нежные могут и сгореть).
Если БП имеет выходную мощность 800Вт, то входная будет больше этого значения на коэффициент полезного действия (0,75-0,85)
Проще считать по входному току (на БП должен быть указан входной ток). Тогда 220*ток=Входная мощность.
В большинстве случаев БП не загружен полностью, поэтому можно просто принять, что в худшем случае входная мощность ИБП (Вт, а не ВА!! (ВА будет больше чем Вт)) = 800Вт/0,75=1066 Вт. Вот исходя их этого и нужно выбирать ИБП (Ну плюс еще мощность монитора, и может еще чего).
Т.е. Нужен ИБП 1500-2000 кВА (примерно 1200-1600 Вт).
Аккумуляторы (если внешние) выбираются исходя из времени автономной работы.
Примеры ИБП:
On-line:
http://intellect-module.fis.ru/produ...-napryazheniem для внешних батарей (это если время работы от батарей нужно >5 минут)
http://intellect-module.fis.ru/produ...-napryazheniem - с встроенными батареями
Off-line:
http://market.yandex.ru/model-spec.x...2221&hid=91082
http://www.ulmart.ru/goods/384086