Показать сообщение отдельно
Старый 16.06.2010, 19:55   Вверх   #19
CyberD@emon
Мужской Общительный
 
Аватар для CyberD@emon
 
Регистрация: 05.02.2010
Адрес: Ярославль
Почитал все многочисленные посты и не смог понять, о чем же собственно тут спорят
Вопрос стоит таким образом: Почему пищит бесперебойник?
Отвечу на примере APC Back-UPS RS 500 ИБП пищат при превышении максимально-допустимой производителем потребляемой мощности подключаемого устройства для конкретного ИБП при подсоединении через аккумулятор.
У меня например после покупки и подключения новой видеокарты (Radeon 4870) ИБП начал пищать при нагрузке на видеокарту (ускорение графики в играх, 3D-редакторах) из-за общего возрастания потребляемой мощности системы.

Для заблуждающихся скажу, что блок питания стоит хороший 700W, 3 12v линии по 18А.
После подключения системника через разъем, минующий аккумуляторы (иначе говоря только фильтрующий, без обеспечения работы при отключения электричества) ничего естественно не пищит.
Жду новый ИБП

Последний раз редактировалось CyberD@emon; 16.06.2010 в 19:57.
CyberD@emon вне форума  
Конфигурация ПК
Ответить с цитированием